Около недели в США бушевал арктический шторм. Нетипично низкие температуры и снежные бури накрыли половину страны, но самая тяжелая ситуация сложилась в Техасе. Энергосеть южного штата не справилась с нагрузкой, в результате миллионы людей остались без воды, электричества и тепла. Президент одобрил введение чрезвычайного положения. А губернатор
(
Read more... )
Тут стоит добавить, по инфе из полянки, что интерконнект на соседнюю сеть мог бы и не помочь, потому что был ледяной дождь и, соответственно, обрывы. Непонятно, почему встали угольщики, которые в балансе на зиму были учтены на 100% мощности. Скорее всего работали "с колес", без промежуточного склада. Что тоже усугубило, естественно.
ERCOT пока, по понятным причинам, не дает полную картинку своей версии, но было озвучено, что внезапно, буквально без предупреждений, отвалилось 46% частной генерации.
Ну и Мерфи, конечно, куда ж без него - Если некоторая неприятность может произойти, то она обязательно произойдёт. Более того: если могут случиться несколько неприятностей, то они все обязательно случатся, и притом в самой неблагоприятной последовательности.
Reply
Ко всему зимой линии можно сильно перегружать воздушные провода держат очень сильные перегрузки когда холодно, трансформаторы тоже, их система охлаждения способна рассеять все потери при перепаде температуры в 45 градусов, что уж говорить о перепаде в 100 градусов. Помимо этого на подстанции всегда минимум 2 трансформатора - работающий и резервный и их можно включить параллельно на одну линию потому что эти трансформаторы как правило абсолютно идентичны.
Иными словами: думаю что мост облегчил-бы ситуацию.
Reply
( ... )
Reply
Это вы так думаете или есть точные данные?
Reply
То - на пуркуа? Вот в чем вопрос.
Reply
Большинство можно. На многих подстанциях так делают чтоб масло не замерзало (замерзает где-то при -12-16).
Ко всему переключение на резервный трансформатор всегда идет на горячую т.е. сначала включается резервный параллельно, а потом отключается работавший.
Reply
Reply
С мощными подстанциями не знаком, про 10/0.4 знаю, по крайней мере несколько, где каждый транс питает свою секцию и соединение секций при одновременно работающих трансформаторах категорически запрещено.
Reply
По 6-10-35 может быть запрещена длительная параллельная работа трансформаторов/секций по условиям работы сети. Но это уже местные нюансы.
Reply
Reply
а откуда его тянуть? там по соседству только штаты, которые на порядок слабее по генерации. Мост на 2000+ км такое себе решение
Reply