а учитывают ли российские нормативы такой отраженный свет в качестве естественного освещения? или нормы будут тупо требовать какого-нибудь "прямого" света? (интересуюсь в смысле адаптации решения к местным реалиям)
В СНиП 23-05-2010 для естественного освещения приведен коэффициент естественного освещения(КЕО). В таблице требований к освещению жилых и общественных помещений различают два вида естественного освещения 1. Верхнее или комбинированное 2. Боковое. Мне кажется то о чем написано в статье вполне может подойти под определение Верхнее или комбинированное. Но вот есть еще СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 в котором указаны требования к инсоляции и солнцезащите помещений и что там написано по этому поводу я не знаю.
комбінірованное - это верхнее+боковое. довелось недавно счітать освещенность в одном проекте, вспоминать институтскую программу по физике. так вот даже сам расчет достаточно "архаичен", если хотите. свет, отраженный от стен стоящих напротив зданий, например, он учитывает, а вот такие хитрые отражатели, боюсь, стандартным расчетом просто не предусмотрены. т.е. как минимум пришлось бы в случае реализации данного решения в российских(/беларусских) условиях какой-то развернутый расчет предоставлять в "соответствующие органы". моей архитекторской, например, квалификации уже не хватило бы. а инсоляция в общественных зданиях, кстати, не нормируется.
пошел разбираться - выяснил: "Продолжительность инсоляциирегламентируется в: жилых зданиях; детских дошкольныхучреждениях; учебных учреждениях общеобразовательных,начального, среднего, дополнительного и профессионального образования,школах-интернатах, детских домах и др.; лечебно-профилактических,санаторно-оздоровительных и курортных учреждениях; учреждениях социальногообеспечения (домах интернатах для инвалидов и престарелых, хосписах и др.)."
Reply
В таблице требований к освещению жилых и общественных помещений различают два вида естественного освещения
1. Верхнее или комбинированное
2. Боковое.
Мне кажется то о чем написано в статье вполне может подойти под определение Верхнее или комбинированное.
Но вот есть еще СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 в котором указаны требования к инсоляции и солнцезащите помещений и что там написано по этому поводу я не знаю.
Reply
довелось недавно счітать освещенность в одном проекте, вспоминать институтскую программу по физике. так вот даже сам расчет достаточно "архаичен", если хотите. свет, отраженный от стен стоящих напротив зданий, например, он учитывает, а вот такие хитрые отражатели, боюсь, стандартным расчетом просто не предусмотрены. т.е. как минимум пришлось бы в случае реализации данного решения в российских(/беларусских) условиях какой-то развернутый расчет предоставлять в "соответствующие органы". моей архитекторской, например, квалификации уже не хватило бы.
а инсоляция в общественных зданиях, кстати, не нормируется.
Reply
Reply
"Продолжительность инсоляциирегламентируется в:
жилых зданиях;
детских дошкольныхучреждениях;
учебных учреждениях общеобразовательных,начального, среднего, дополнительного и профессионального образования,школах-интернатах, детских домах и др.;
лечебно-профилактических,санаторно-оздоровительных и курортных учреждениях;
учреждениях социальногообеспечения (домах интернатах для инвалидов и престарелых, хосписах и др.)."
Reply
Reply
Leave a comment