Судя по белой изоляции с "кухонных" фотографий - в розетки вам мастера зафигачили ШВВП, в приличном обществе за такое бьют по рукам и выгоняют без оплаты работ... И сечение небось полтора квадрата... =((
Ну хоть с гильзами, хоть без - запрещен он у нас с вами к прокладке уже давно... Почему отказались от нормального (и положенного по всем нормам) ВВГ-НГ? Масштабы работ явно небольшие, а при покупке от 20 метров и выше ценник выходит примерно в 35р/метр...
Я не знал что запрещён. Просто купил плоский гибкий провод, потому что мастер так мне сказал. асколько это опасно и действительно нужно всё перекладовать?
Да, именно потому что легче. Он совсем не электрик, а к моим доводом относится как к паранойе. Замурованные скрутки для него норма. Довольно болезненно учились затаскивать провода в гофру. Заменить довольно сложно уже.
Ну с таким подходом можно и к ремню безопасности в автомобиле относиться как к паранойе...
Тогда что можно проверить - все соединения линий (если есть распаечные коробки) только на сварке/пайке или опрессовка в медных луженых гильзах. Никаких скруток в изоленте (они также запрещены согласно действующей редакции ПУЭ). Ну и когда наконечниками будете опрессовывать хвосты перед подключением розеток - повнимательнее. И да, пустые зазоры в гильзах добиваются обрезками медных жил, чтобы заполнение гильзы было максимальным - тогда контакт соединения будет наилучший.
Ну считается, что достаточно в одном месте, опять же зависит от профиля обжима. У меня клин, поэтому перестраховываюсь и жму в зависимости от сечения гильзы - два или три раза, поворачивая гильзу. Жилы обрезаются заподлицо с краем гильзы.
Да, можно обычным паяльником, если мощности хватит (подозреваю, что тут нужная начинается от 60Вт). Главное, чтобы навивка была симметричная и максимально плотная, чтобы олово было не столько проводником, сколько связующим, не дающим жилам смещаться друг относительно друга.
Ага, обычным. Сначала залудить, потом скрутить и пропаять - чтоб не было мучительно больно. Алюминий с медью просто так не соединять и не спаивать и вообще - ну его, этот алюминий, нафиг.
И сечение небось полтора квадрата... =((
Reply
Я гильзы надену.
Reply
Почему отказались от нормального (и положенного по всем нормам) ВВГ-НГ? Масштабы работ явно небольшие, а при покупке от 20 метров и выше ценник выходит примерно в 35р/метр...
Reply
Reply
Reply
Он совсем не электрик, а к моим доводом относится как к паранойе.
Замурованные скрутки для него норма. Довольно болезненно учились затаскивать провода в гофру. Заменить довольно сложно уже.
Reply
Тогда что можно проверить - все соединения линий (если есть распаечные коробки) только на сварке/пайке или опрессовка в медных луженых гильзах. Никаких скруток в изоленте (они также запрещены согласно действующей редакции ПУЭ). Ну и когда наконечниками будете опрессовывать хвосты перед подключением розеток - повнимательнее.
И да, пустые зазоры в гильзах добиваются обрезками медных жил, чтобы заполнение гильзы было максимальным - тогда контакт соединения будет наилучший.
Reply
Гильзу опрессовывать нужно по всей её длине или только в одном месте, хвост, вылезающий из гильзы нужно обрезать?
Reply
Да, можно обычным паяльником, если мощности хватит (подозреваю, что тут нужная начинается от 60Вт). Главное, чтобы навивка была симметричная и максимально плотная, чтобы олово было не столько проводником, сколько связующим, не дающим жилам смещаться друг относительно друга.
Reply
Я сжал по всей длине, у меня наконечник плоским получился. В одном-двух местах ненадёжно получается, провод норовит выпасть.
Reply
Если провод люфтит, надо переделывать - будет локальный нагрев с нехорошими последствиями в перспективе...
Обжимали клещами, надеюсь?
У меня-то КВТ-шные клещи под обжим лежат, сам бы прессанул (дело-то минутное), но со временем на поездки туго....
Reply
Reply
Reply
Reply
Пока алюминий к сожалению есть, соединил его с медью через ваги, такие вот:
( ... )
Reply
Reply