zveredim December 14 2020, 11:21:08 UTC
Судя по разводке - это закономерный итог работы очумелых ручек...

Reply

dunduk_culinar December 14 2020, 11:28:08 UTC
Что не так с разводкой? Провода - 2,5 квадрата, хотя максимальная нагрузка (разовая) - 100 ватт. Для вас цвет проводов имеет значение? Для меня - нет. Никто кроме меня туда не лезет и не полезет, разумеется

Reply

zveredim December 14 2020, 11:41:18 UTC
Да успокойтесь, всё так с разводкой. Только спалилась и УЗО не сработало...

Reply

dunduk_culinar December 14 2020, 11:56:44 UTC
Вот и устанавливаю причину. И проблема не в очумелых ручках и не в цвете проводов. Проблема, скорее всего, в производителях таймеров - ни в одной инструкции по эксплуатации не указано, что к электронным таймерам лучше не подключать устройства, вырабатывающие индукционные токи.

Reply

dunduk_culinar December 14 2020, 11:58:15 UTC
А автоматы и УЗО не сработали по простой причине - не было КЗ и утечки тока

Reply

innokentiy_mopr December 14 2020, 12:39:38 UTC
Цвет проводов имеет значение!

Reply

dunduk_culinar December 14 2020, 13:00:29 UTC
В данном случае - нет. Это разводка в щитке таймера, в котором 15 точек для подключения нагрузки как минимум для 15 приборов, а цветов проводки, включая "землю", от силы 6-7, их еще нужно найти подходящего сечения. Здесь важен цвет проводов от ввода на автомат (коричневый фаза) и на нулевую шину (голубой) - так в этом щитке и сделано.

Reply

irsi_ru December 14 2020, 12:55:21 UTC
Неаккуратная она. И цвет провода имеет значение!

Reply

dunduk_culinar December 14 2020, 13:04:05 UTC
Не это стало причиной нагрева розетки или вилки - вот в чем проблема.

Reply

irsi_ru December 14 2020, 13:29:38 UTC
Это признак неаккуратного монтажа, который - вполне мог стать причиной нагрева.

Reply

dunduk_culinar December 14 2020, 13:41:22 UTC
Концы проводов облужены и надежно закреплены на клеммах, безопасное расстояние между проводами фазы и нуля соблюдено, пересечений, разумеется нет, сам щиток на двухполосном автомате в 16 ампер+УЗО, ввод идет на основной щиток фермы, где тоже защищен автоматом и дополнительным УЗО, от фермы - на домашний щиток, где тоже автомат и УЗО. В чем неаккуратность?

Reply

irsi_ru December 14 2020, 13:55:13 UTC
Концы проводов облужены и надежно закреплены на клеммах - с чем я вас и поздравляю! Вообще-то лудить надо только если планируется соединение пайкой, в клеймы, ваги и т.д. - этого делать не надо!

Reply

dunduk_culinar December 14 2020, 14:41:43 UTC
ПУЭ 7 в части оконцевания проводов и жил с вами не согласен: 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Reply

irsi_ru December 15 2020, 07:12:04 UTC
Ключевое слово - или. :) Засовывать облуженные провода в сжим (винтовой, вага и т.д.) - нельзя. Облудил? Паяй! :)

Reply

trianons December 14 2020, 16:24:51 UTC
если вы говорите, что макс.нагрузка 100Вт - вообще чему там греться?

Reply

dunduk_culinar December 14 2020, 16:27:07 UTC
100 ватт - это если все приборы одновременно подключить, но они включаются последовательно - либо 40 и либо 60 ватт -аэратор и насос для подсвежки воды в бассейне.

Reply