jenner_s December 14 2020, 08:53:12 UTC
А первое фото - это КДПВ или вот реально прям так всё проводником одного цвета разведено (цвета заземления)?

Reply

dunduk_culinar December 14 2020, 09:12:37 UTC
Ну, там ничего для КДПВ нет. Просто вскрытый щиток последовательно-комбинационного таймера с прогоревшей розеткой. Разводку делал сам, кабелем одного цвета - другого подходящего по безопасному сечению не было. Цвет кабеля на что-то влияет?

Reply

jenner_s December 14 2020, 09:37:48 UTC
С одноцветными проводниками проще запутаться.. хуже читается что куда откуда.

Reply

dunduk_culinar December 14 2020, 09:49:51 UTC
У ТК-415 - 15 входов для подключения нагрузки, по 2 провода на каждый вход. Путанница именно здесь может произойти. Но не представляю, как подобрать кабели 15 разных цветов))

Reply

jenner_s December 14 2020, 20:07:33 UTC
При взгляде на фото создается впечатление, что все соединения сделаны проводом с цветовой маркировкой заземления, что, возможно, и не так, но впечатление от монтажа портит.
Маркировать кабели можно по-разному, но заземляющий я бы поостерегся использовать без нужды..

По делу - почему срабатывал таймер идей нет, а вот следы оплавленные на 40-60 Вт не похожи.
Могу предположить, что ток таки был гораздо больший, чем требуется для 60 Вт.
Вместе с тем ток был недостаточный для срабатывания автомата. То есть не КЗ, но близко. Автомат же по превышению своей номинальной мощности может часами отключаться.
УЗО не сработало - значит замыкание было не на землю, а на ноль.
И если УЗО каскадом - то после самого ближнего...
Кстати, УЗО типа АС? Если помню верно, они не реагируют на утечки постоянного тока.
А случайно историю потребления никакой прибор не фиксирует? Или максимальную мощность с момента последнего выключения

Reply