drgrand December 16 2020, 16:04:16 UTC
надо было прямо сквозь перекрытия крепить! С обратной стороны на гайку.

Reply

mp5_kurz December 16 2020, 17:07:46 UTC
Ну по-идее основание столба и должно ввариваться или монолититься прямо в конструкцию. А тут, похоже, фланец по сварке отскочил хотя надо-бы с торца, конечно, посмотреть а то хрен знает что чубатые рукожопцы там наизобретали.

Reply

radikofsky December 16 2020, 17:39:06 UTC
Монолитятся обычно шпильки, которые потом схватывают гайками. А тут наоборот болты наружу. Ничего непонятно.

Reply

mp5_kurz December 16 2020, 17:51:29 UTC
Видел как у нас крепили к шпилькам переходник с фланцами высотой где-то триста на глаз а потом уже к нему столб на болтах. Так же видел как основания и приваривали к закладным, и столбы без переходников прямо к шпилькам прикручивали. По разному делают.

Reply

ext_1572898 December 16 2020, 23:46:06 UTC
У нас столбы меняли по причине сверху хуёво проварили, дождевая вода накопилась, зимой промёрзла и порвала. Достаточно было небольшую дырочку у основания просверлить или прожечь, и не пиздякаться с переваркой.

Reply

mp5_kurz December 17 2020, 09:11:07 UTC
Что-то у меня когнитивный диссонанс... Это что вообще?! Нахрена всё это вот нагорожено?! Просто притянуть болтами нельзя потому что будет как у москалей?

Reply

smolniygm2 December 17 2020, 09:45:24 UTC

...у меня нет ответа...

Reply

arapa December 17 2020, 11:07:16 UTC
тогда бы при падении вырвало перекрытие