Про книги.

Nov 18, 2018 16:54

Изучаю отраслевую литературу, в частности учебники. И, внезапно, обнаруживаю что стоимость некоторых книг весьма и весьма велика. Для советского человека это выглядит непривычно, как так, чтобы простая книга стоила кучу денег? Но всё верно, хороший учебник стоит дорого, так как написан для людей ( Read more... )

на память

Leave a comment

soldatovdd November 18 2018, 21:13:38 UTC
В 21 век спецлитературу продавать забабло - дно. Хвала Людям - сканы и пдфки с торрентами распространяются легко. Тот же,например, NFPA (нормативы и стандарты на всё в загниваюшей пендоссии), с трудом, но находится практически весь (я по своей спецухе типа пожарной безопасности и стандартам по оповещению рыл). В РФии оно ВСЁ в свободном доступе - с обновлениями и изменениями.

Reply

boud November 18 2018, 21:32:24 UTC
Не спецлитературу. Учебники.
Причем такие интересные книжки, в которых понятным образом раскрываются первопричины многих подходов к проектированию, расчетов и оценки рисков. Это не дает преимуществ, когда ты рубишься за бабло в стандартных проектах, но позволяет браться за эксклюзив, так как ты понимаешь как это всё работает.
Ну сложно объяснить. Хотя учебники есть в электронном виде и я его читаю не заплатив ничего.

А коды да, коды вполне имеются, там даже расчетки есть типовые с примерами и пояснениями краткими, но вот годный эксклюзив запилить не получится безопасно по ним - не та задача.

Reply

soldatovdd November 19 2018, 19:35:02 UTC
Юра! Оффтоп по асинхронникам. Если при пуске на зелёной фазе сильно заниженный ампераж (120А против 180 у других), а при режиме работы - 12 против 20 (+ примерно 3 из 5 срабатывает автомат защиты на 25А) - обмотке пiхва и двиг под замену?

Reply

boud November 19 2018, 19:56:27 UTC
Это, скорее, не на этой обмотке заниженный ток а на других завышенный. Ток небольшой, вероятно прямой пуск + звезда. Оптимально сравнить индуктивности обмоток - по каждой от края до центральной точки. Наиболее вероятно, что где-то межвитковое замыкание между двумя обмотками и все сопутствующие последствия. Кстати, можно измерить напряжения в работе. Если там межвитковое, то будет перекос фаз и при работе звездой центральная точка убежит. От нее к фазам с межвитковым напряжение будет меньше, а к рабочей фазе больше 220В.

Reply

soldatovdd November 19 2018, 20:02:17 UTC
Ну т.е. под замену? Я там подрядчик, надо денюшку зарабатывать))

Reply

boud November 19 2018, 20:06:10 UTC
Диагностика + замена. Да.
Есть вариант что тупо в проводах дело, но маловероятно. Если измерить напряжение на клеммах межфазное и до средней точки, то всё сразу ясно становится.

Reply

soldatovdd November 19 2018, 20:06:55 UTC
Да там и при раскрутке писос и скрежет с вибрацией. Я грешу на дохлые подшипники+всё вытекающее.

Reply

boud November 19 2018, 20:08:07 UTC
Если это нестандарт, 10 полюсов, например, в мелком корпусе - можно перебрать. Стандарт проще заменить.

Reply

soldatovdd November 19 2018, 20:27:36 UTC
Да какое там - обычная улитка на 21кВт на дымоудаление.

Reply

boud November 19 2018, 20:41:06 UTC
Если в работе на клеммах межфазное 380, а (для звезды) фаза-центр не 220, то меняй.

Reply


Leave a comment

Up