Схема монтажа RGB светодиодных лент большой длины.

Jul 11, 2012 17:53

     Светодиодная RGB лента способна изменять цвет свечения при управлении величиной тока в трех каналах цветности (красном R, зеленом G и синем B). Управление цветом производится с помощью контроллера, включаемого между блоком питания и самой лентой. Как правило, для RGB ленты используют светодиоды в корпусах 5050 или 5060, соответственно такая ( Read more... )

советы покупателям, светодиодные лампы, светодиодные ленты, управление освещением

Leave a comment

Re: Подключение двух ветвей большой длины RGB ленты 24V. avkost1955 January 7 2014, 12:43:21 UTC
Здравствуйте!
Давайте уточним, ваша лента имеет мощность 14,4 Вт/метр?
Ещё, что бы не было путаницы понятие последовательное соединение лучше вообще не использовать, как бы вы не соединяли ленты между собой соединение всё равно будет параллельным.
Теперь по-существу:
1. Вызывает сомнение предложение питать контроллер и усилитель от одного блока питания. На мой взгляд, контроллер и усилитель должны питаться от своих собственных блоков.
2. Шлейф ленты 14,4 Вт/метр 24 В может быть запитан с одной стороны (без закольцовывания) на пределе и если вы готовы не слишком придираться к равномерности яркости свечения светодиодов вдоль длины ленты. Можно подвести питание в середине 10-ти метрового шлейфа (там где соединяются 5-ти метровые отрезки), так свечение будет равномернее.
3. Если запитать шлейф длиной 27 метров, с одной стороны, то даже для ленты 24 В, неравномерность свечения может оказаться очень заметной. Здесь надо использовать схему соединения №2 из поста http://avkost1955.livejournal.com/31974.html .
4. Вопрос о требуемом сечении проводов подводящих питание от контроллера (усилителя) к ленте совсем отдельный, здесь сечение зависит от длины этих проводов. Не забывайте, что требования к сечению общего провода в 3 раза выше, чем к проводам в каналах цветности.
5. Мощность контроллера и усилителя не должна быть меньше мощности нагрузки (ленты) к нему присоединяемой. Аналогично и мощность блока питания, питающего контроллер (усилитель).

Reply

Re: Подключение двух ветвей большой длины RGB ленты 24V. krep_d71 January 7 2014, 13:24:18 UTC
Лента 5050 60 диодов на метр. По отношению к двум шлейфам соединение параллельное, а по отношению к шлейфу 10 м.? Как мне объяснили последовательность: Блок питания - контроллер - от него: - шлейф 27 м.
- усилитель - шлейф 10 м.
Как я понял, шлейф 27 м. я могу закольцевать, в соотв. со схемой 2. Со шлейфом 10 м. планирую сделать то же (так как провод уже заложен на начале и окончании).
По поводу сечения. От блока питания до шлейфа 10 метрового расстояние 6 метров. Кабеля от окончания 1-го и 2-го шлейфов имеют длину 8 м. И как я понял, усилитель на 10 метровый шлейф лучше запитать отдельным блоком?

Reply

Re: Подключение двух ветвей большой длины RGB ленты 24V. avkost1955 January 7 2014, 17:43:11 UTC
Питание контроллера и усилителя осуществляется так, как показано на прилагаемых электрических схемах. Те что видел я, всегда предполагали использование самостоятельных блоков, если ваш продавец предлагает иначе, то ему виднее, это же его зона ответственности.

Из ваших слов мне не совсем понятно, как выглядит схема и каковы длины питающих проводов. Что бы не ошибиться лучше было бы нарисовать рисунок. Важно расстояние от блока питания, через контроллер (усилитель) до начала ленты. В одном из случаев, если я правильно понял, это расстояние равно 8 метров при мощности нагрузки 144 Вт. Сечение этого провода должно быть 8 кв. мм (общий провод). Не мало, как видите. Иначе падение напряжения на сопротивлении самого провода приведёт к тому, что на контактах ленты напряжение будет не 12 В, а заметно меньше. Ничего страшного в этом нет, пожара не будет, но лента будет светиться слабее. Насколько слабее, может сказать только изготовитель, имеющий данные о зависимости светового потока от тока, протекающего через светодиод.

Reply


Leave a comment