Фотки с сегодняшней работы. Чердак небольшого домика. Делали молдаваны. Уберите от экранов женщин, детей и прочих слабонервных пенсионеров! Итак, ЖЕСТЬ: ( Read more... )
Кстати насчёт проводки. Как раз сейчас собираю щиток в своём доме в деревне, разводку от ВДТ до отходящих автоматов сначала делал на Ваго 222, но друг напугал, что они горят. Ладно, ваги убрал, взял шинки под винт, но в распаечных-то я хочу на вагах соединения делать! Свет ладно, а как быть с рохетками? До распайки 2,5 жёсткий, от распайки 2,5 обжатый гибкий. Как считаешь, можно на ваги расчитывать?
Категорически нельзя. Ваги - только в помойку. Горят на раз-два, даже на сетях освещения. Тем более - в сельской местности. Перепады влажности и температуры способствуют коррозии прижимного контакта любого пружинного клеммника. Хочешь разборное соединение в распайках - крути на нулевые шинки. Удобно и надежно. Или обычную скрутку, можно не варить и не паять. На розетки гибкий провод - можно, но крайне нежелательно. Ибо механическая прочность, коррозионная стойкость и устойчивость к токам короткого замыкания у многожилы - херовые. Отдельные жилки при монтаже постоянно обламываются и суммарное сечение провода уменьшается.
гибкий шнур применяется в основном для временных электроприёмников. А так желательно применять одножильный медный провод. И да, ваги тут нахер не нужны. Автор тут прав.
Спасибо большое. Про шинки сам думал, но меня смущает, что в моей сельской местности продаётся только незащищённое иэковское говно. Не знаю, как отреагирует пластик распаек на контакт с токоведущим элементом. От ваг буду избавляться, перейду на скрутку, а дальше, может, облагорожу и шинками. В доме живёт тёща, одна надежда, что она электроэнергию использует по-минимуму.
Шинки от ИЕК - отнюдь не говно. Отличные, качественные вещи. До 80 ампер держат без проблем. Я себе распайки как раз на шинках расключаю, да и на заказ тоже частенько. Быстро, удобно, можно убрать/добавить хвост без проблем. Моножила зажимается отлично. Пластик распаек вообще на шинки никак не реагирует, ибо полипропилен. Например, получается так:
Да,очень компактно получается. Про токоведущие части я плохо донёс свою мысль. Имел в виду поскольку ток, то есть и рост температуры, а как распайка к ней? Получается, что очень хорошо. Кстати, смотрю, у тебя провода идут без внешней изоляции. Этого достаточно, если пускать их в кабель-каналах?
Нет там на шине никакой температуры про нагрузке до 50А включительно. После 50А температура на шине, действительно, отрастает выше комнатной. 11кВт на одну распайку - тебе хватит? :))) Да, если в кабель-канале - то можно провода по одному-2-3-4-5 укладывать, без внешней оплетки. Без внешней изоляции - только приходящие провода (желтые). Отходящие - с внешкой. Наверху они в кабель-каналы уходят.
Кстати насчёт проводки. Как раз сейчас собираю щиток в своём доме в деревне, разводку от ВДТ до отходящих автоматов сначала делал на Ваго 222, но друг напугал, что они горят. Ладно, ваги убрал, взял шинки под винт, но в распаечных-то я хочу на вагах соединения делать! Свет ладно, а как быть с рохетками? До распайки 2,5 жёсткий, от распайки 2,5 обжатый гибкий. Как считаешь, можно на ваги расчитывать?
Reply
Хочешь разборное соединение в распайках - крути на нулевые шинки. Удобно и надежно. Или обычную скрутку, можно не варить и не паять.
На розетки гибкий провод - можно, но крайне нежелательно. Ибо механическая прочность, коррозионная стойкость и устойчивость к токам короткого замыкания у многожилы - херовые. Отдельные жилки при монтаже постоянно обламываются и суммарное сечение провода уменьшается.
Reply
Reply
Reply
Например, получается так:
( ... )
Reply
Кстати, смотрю, у тебя провода идут без внешней изоляции. Этого достаточно, если пускать их в кабель-каналах?
Reply
Да, если в кабель-канале - то можно провода по одному-2-3-4-5 укладывать, без внешней оплетки. Без внешней изоляции - только приходящие провода (желтые). Отходящие - с внешкой. Наверху они в кабель-каналы уходят.
Reply
Reply
Reply