Ага, благодарю, очень хорошие картинки. Стальная труба 900х600x25 примерно. Сечение пилонов в 25 этажной монолитке в которой я сейчас нахожусь как бы не поболее будет. Но это в целом и не важно, огнестойкость все равно паршивая, хотя пишут, что было какое-то пенообразующее покрытие (кстати где оно на фото?) Т.е удар самолета конструкции безусловно выдержали, а вот последующего пожара нет.
Если вы утверждаете, что разрушились сами стойки, то это более сильное утверждение, чем в отчете FEMA. Там говорили о возможности разрушения только floor support, т.е. тех площадок, на которые пол этажа опирался. И то не приводя никаких доказательств нагрева металла выше 250 С, что стало в дальнейшем темой для обильной критики.
Ну если они говорят только про floor support то это очень странно, зачем тогда падать зданию?) Хотя конечно есть вариант потери устойчивости стоек если выбиты поперечные связи, тут уже умозрительные заключения делать бессмысленно. Буду рад продолжить разговор 10 сентября)