Надо осциллограмму выходного напряжения смотреть, при разных нагрузках. Производитель любит загнуть поо "идеальную синусоиду", а на деле попробуй-ка покоммутируй реактивные сопротивления. Ток нагрузки от 10мА до 2А хотя бы - и уже говна наешься с формой. Законы Ома и Фарадея никто не отменял (хотя наша Дума уже близка, кажется).
APC SmartUPS ни разу не онлайнelephantFebruary 3 2017, 20:30:03 UTC
APC SmartUPS ни разу не онлайн. Он линейно-интерактивный UPS. Т.е. это ступенчатый линейный стабилизатор в диапазоне 160 ~ 286В и инвертор от батарей вне этого диапазона.
SmartUPS Online - онлайновый :) Ну хорошо, у APC, как у флагмана, цены конские. Но ведь полно и всяких простецких - от совсем уж стрёмных dexp и вообще-китайцев до старых добрых ippon, powercom, powerman...
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
(The comment has been removed)
Ну хорошо, у APC, как у флагмана, цены конские.
Но ведь полно и всяких простецких - от совсем уж стрёмных dexp и вообще-китайцев до старых добрых ippon, powercom, powerman...
https://market.yandex.ru/catalog/59604/list?glfilter=4894641%3A12110068&local-offers-first=0&deliveryincluded=1&onstock=1&how=aprice
Reply
Reply
Leave a comment