17andrey January 2 2016, 14:07:06 UTC

УЗО вещь полезная, но когда в квартире нет зазамляющего провода оно бесполезно.

Reply

mazday909 January 2 2016, 14:11:55 UTC
Заземляющий вы всегда сможете сделать сами, разбив входящий от щитка PEN на PE и N внутри квартиры.

Reply

grogg65 January 2 2016, 14:29:52 UTC
Думаю, не надо этого делать самостоятельно, даже местные электрики не всегда знают что в щитке творится. Не всегда то что приходит в квартиру есть пен.

Reply

travel54 January 3 2016, 03:38:46 UTC
Как показывает практика, не все электрики знают, что такое УЗО!

Reply

pomdepmon January 3 2016, 09:19:30 UTC
И при этом, живут - не тужат...

Reply

2gusia January 2 2016, 15:26:37 UTC
Это довольно смелое утверждение и не стоит его рекомендовать всем.
Я, признаться, тоже считаю такое меньшим злом при наличии УЗО. Но Из TN-C вы в условиях квартиры даже TN-C-S не сделаете, нормами требуется при вводе в здание.

Важнее, что при такой схеме (недо-TN-C-S) отгоревший PEN в стояке в подъезде вполне себе даст напряжение на корпусах приборов. При этом в соседней квартире с TN-C погаснет свет и все останутся живы.

Reply

toase January 2 2016, 19:07:42 UTC
Можете пояснить как-то, почему отгоревший PEN даст напряжение на корпусах?
Вроде фаза у нас остается, она на корпус не идет.
Через другие потребители чтоли придет?

Reply

2gusia January 2 2016, 19:33:25 UTC
я погуглил - наиболее наглядные IMHO картинки на http://alik-abdulin.narod.ru/protect/protect.html - начиная с рис 13

Reply

mazday909 January 2 2016, 20:33:21 UTC
А это мы уже изменить не в силах

Reply

agalakhov January 2 2016, 16:25:03 UTC
Это запрещено по ПУЭ-7. Имеющиеся PEN никогда не удовлетворяют требованиям, при которых это разрешено. Тянуть PE надо из подвала от главной шины.

Reply

mazday909 January 2 2016, 20:28:40 UTC
А при чем тут вообще подвал? При четырехпроводном кабеле это единственная рабочая схема.

А пятипроводных вводов от ТП у нас 1% всех домов.

Reply

agalakhov January 2 2016, 21:30:17 UTC
При чем тут ввод? Вы вообще ПУЭ читали?

В доме где-то есть ГЗШ, в подвале или в щитовой на первом этаже. Неважно, как устроен ввод дома, эта ГЗШ всегда заземлена и в городах всегда соединена с PEN. В этом месте делать разделение на PE+N разрешено независимо от того, какой кабель идет от дома к подстанции.

А вот выше, в этажных щитках, обычно уже нелзья. ПУЭ-7 предусматривают такую возможность, если PEN от ГЗШ до щитка идет сечением не менее 16 мм^2 по алюминию или 10 по меди. Но такого PEN в щитках я не встречал никогда. В домах 90-х годов постройки там обычно алюминий на 10, а в хрущевках вообще 4. Такой тонюсенький провод вообще не может считаться PEN, он только N, и подключать к нему PE опасно для жизни. Отгорит где-нибудь этажом ниже, и привет.

Reply

mazday909 January 2 2016, 21:50:22 UTC
Зачем мне читать теорию ПУЭ , когда на практике в межэтажном фидере три фазы и уравнивающий нулевик ?

Reply

agalakhov January 3 2016, 13:22:39 UTC
А вот скажите-ка, при КАКОМ "уравнивающем нулевике" между этажами к нему можно подключать PE, а при каком нельзя? В ПУЭ это черным по белому написано. Из какого материала он должен быть сделан, какой толщины, каким образом и куда подключен, чтобы на него можно было занулять розетки?

Найдете сами, или носом потыкать?

Reply

mazday909 January 3 2016, 13:27:30 UTC
Вы реально не отличаете фактическое состояние оборудования и написанные инженерами книжки?

Reply

agalakhov January 3 2016, 13:44:19 UTC
Объясняю. В книжке сказано, при КАКОМ фактическом состоянии оборудования ЧТО можно, а ЧТО нельзя. Она кровью написана. ЭТО вы понимаете?

Если фактическое состояние оборудования не соответствует требованиям к занулению, устанавливать розетки с занулением запрещено. Точка. Никаких исключений, никаких "а мне очень хочется". Если в щитке говно, то занулять на это говно нельзя. Безопаснее ВООБЩЕ НЕ ЗАНУЛЯТЬ, чтобы по "занулению" не пришла фаза от соседей. Правила СТРОГО ЗАПРЕЩАЮТ использовать "уравнивающий провод" старых электрощитков для зануления квартирных розеток. Хотите розетки с занулением - извольте сначала привести стояк в соответствие с современными требованиями. Да даже и те же 4 провода - пусть 4 и остаются, но только медные и не меньше десяточки сечением. И на ГЗШ посмотрите, заодно грозозащиту дома проверьте. Проверили? Вот теперь зануляйтесь на здоровье.

Reply