Уже пять с половиной лет я пишу о технике и сам использую дома многие устройства. Некоторые из них оказались совершенно бесполезными, другими же я пользуюсь каждый день и уверен, что они должны быть в каждом доме. Сегодня - пять устройств, которые по моему мнению должны быть в каждом доме.
(
Read more... )
УЗО вещь полезная, но когда в квартире нет зазамляющего провода оно бесполезно.
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Я, признаться, тоже считаю такое меньшим злом при наличии УЗО. Но Из TN-C вы в условиях квартиры даже TN-C-S не сделаете, нормами требуется при вводе в здание.
Важнее, что при такой схеме (недо-TN-C-S) отгоревший PEN в стояке в подъезде вполне себе даст напряжение на корпусах приборов. При этом в соседней квартире с TN-C погаснет свет и все останутся живы.
Reply
Вроде фаза у нас остается, она на корпус не идет.
Через другие потребители чтоли придет?
Reply
Reply
Reply
Reply
А пятипроводных вводов от ТП у нас 1% всех домов.
Reply
В доме где-то есть ГЗШ, в подвале или в щитовой на первом этаже. Неважно, как устроен ввод дома, эта ГЗШ всегда заземлена и в городах всегда соединена с PEN. В этом месте делать разделение на PE+N разрешено независимо от того, какой кабель идет от дома к подстанции.
А вот выше, в этажных щитках, обычно уже нелзья. ПУЭ-7 предусматривают такую возможность, если PEN от ГЗШ до щитка идет сечением не менее 16 мм^2 по алюминию или 10 по меди. Но такого PEN в щитках я не встречал никогда. В домах 90-х годов постройки там обычно алюминий на 10, а в хрущевках вообще 4. Такой тонюсенький провод вообще не может считаться PEN, он только N, и подключать к нему PE опасно для жизни. Отгорит где-нибудь этажом ниже, и привет.
Reply
Reply
Найдете сами, или носом потыкать?
Reply
Reply
Если фактическое состояние оборудования не соответствует требованиям к занулению, устанавливать розетки с занулением запрещено. Точка. Никаких исключений, никаких "а мне очень хочется". Если в щитке говно, то занулять на это говно нельзя. Безопаснее ВООБЩЕ НЕ ЗАНУЛЯТЬ, чтобы по "занулению" не пришла фаза от соседей. Правила СТРОГО ЗАПРЕЩАЮТ использовать "уравнивающий провод" старых электрощитков для зануления квартирных розеток. Хотите розетки с занулением - извольте сначала привести стояк в соответствие с современными требованиями. Да даже и те же 4 провода - пусть 4 и остаются, но только медные и не меньше десяточки сечением. И на ГЗШ посмотрите, заодно грозозащиту дома проверьте. Проверили? Вот теперь зануляйтесь на здоровье.
Reply
Leave a comment