Wi-Fi счетчик, энергомер, реле напряжения, выключатель Atorch GR2PWS

Oct 25, 2024 21:00

Это устройство устанавливается в электрощиток на DIN-рейку, подключается по Wi-Fi к умному дому Tuya/Smartlife и позволяет дистанционно включать нагрузку, измерять параметры энергопотребления, а также автоматически отключать нагрузку при выходе напряжения за указанные пределы или при превышении указанной мощности. Все параметры также выводятся на ( Read more... )

Электрика, Измерения, Обзор, Умный дом

Leave a comment

philins October 25 2024, 19:27:22 UTC

Главный вопрос. Защита от перенапряжения ноль отключает?

Reply

dimorlus5 October 25 2024, 20:26:10 UTC

А какая разница? Тут интересней как скоро он отключает.

Reply

chaplinman October 25 2024, 20:44:28 UTC

когда ноль отгорает на щите или столбе это хуже будет большого времени отключения.

Reply

dimorlus5 October 25 2024, 21:49:10 UTC

Когда отгорает ноль где-то снаружи, на оставшемся нуле (нагрузке) может быть от 0 до 400В (линейного), но если ее все же вовремя отключить, может быть ничего сгореть и не успеет. А рвет автомат ноль или нет - какая разница? Напряжение между нулем и землей ни на что особо не влияет.

Reply

chaplinman October 26 2024, 04:01:21 UTC

Есть варианты, что человек окажется под напряжением. Это достаточно влияет.

Reply

dimorlus5 October 26 2024, 06:18:41 UTC

От этого дифференциальная защита защищает (ну если человек прямо в сеть не лезет), как это с напряжением в сети связано?

Reply

chaplinman October 26 2024, 08:45:03 UTC

Дифзащита далеко не у всех есть, а обычный человек будет уверен, что если сработало реле защиты, значит напряжения нет.

Reply

dimorlus5 October 26 2024, 09:15:28 UTC

Если нет дифзащиты, то это опасно не зависимо от того есть ли в сети перенапряжения. Ставить такое реле локально на какую-то нагрузку, а не на всю квартиру - зачем? А для управления какой-то конкретной нагрузкой достаточно рвать один (фазный) провод.

Если нужно реле напряжения - стоит его и купить (я так и сделал). После возвращения напряжения к норме оно естественно включает (с некоторой задержкой) нагрузку обратно, так что нельзя быть уверенным в том, что напряжения нет.

А Диффавтомат все равно нужен, он защищает от массы гораздо более вероятных опасностей, включая попадание между нулем, на котором из-за внешней аварии не ноль и землей.

Reply

ducemollari November 6 2024, 09:18:13 UTC

И полезет хватать нулевую шину?

Мне сложно представить человека, который полезет монтировать устройство из обзора, но не озаботится установкой УЗО.

Reply

ammo1 October 25 2024, 21:07:09 UTC
нет

Reply


Leave a comment