Польстившись на фирменное немецкое мотор-колесо Ebmpapst, я заинтересовался канальным вентилятором с оригинальным названием Naveka. Оказалось, что для домашней вентиляции он совсем не подходит.
В итоге придете к мысли что не очень плох вариант MJXFJ-300-G1. ) wpa 140 работает у меня два года в режиме 24х7. Зимой обычно на 1-2-3 скорости. Летом на 3-4-5й. Мощность двигателя по паспорту 100 вт. Но измеритель мощности в розетке почему-то дает такие данные: 1я скорость 17вт до трансформатора 230 вольт ( после трансформатора на двигатель идет 80 вольт) 2я -24вт ( 105в) 3я -34вт (130в) 4я- 47вт (160в) 5я - максимальная 80 вт (230в). Производительность через два фильтра CU4795 и CUK4795 и черз систему воздуховодов на три комнаты ниже в таблице.
Не смотрите, что канал приточки указан 125мм. После приточки у меня стоит ресивер-глушитель ( короб оклеенный изнутри Шумофф А30), а из ресивера уже по трем комнатам. На самом деле из приточки в ресивер идет 150мм, а 125 мм -вые идут потом в по комнатам трансформируясь каждый в 204х60. 125мм в таблице указано для удобства измерений: я заглушил другие два 125мм выходы и измерял через оставшийся 125мм.
Так что канал приточки у меня 150мм, а вот вытяжка - она в другой стороне квартиры и там конструктивно ограничена 125мм. Разница между приточкой и вытяжкой - даже не знаю. потери какие то куда то. Через двери/окна/стены/полы может быть. Хотя дом монолитный, но факт потерь зафиксирован.
Сразу скажу что по вашему пути ходил. У меня есть ТТ125, но он не может продавить мои фильтры и каналы. Производительность была какие-то десятки м3/час. Сейчас вот думаю куда деть этот ТТ. Попробую поставить его на канал кухонной вытяжки над варочной поверхностью, закутав в шумоизоляцию, не пропадать же добру, хотя изначально у меня там запланирован S&P TD-500 silent. Если ТТ не устроит или начнет сильно уж греметь, то выброшу, их в леруа почти задаром раздают.
wpa 140 работает у меня два года в режиме 24х7. Зимой обычно на 1-2-3 скорости. Летом на 3-4-5й.
Мощность двигателя по паспорту 100 вт. Но измеритель мощности в розетке почему-то дает такие данные:
1я скорость 17вт до трансформатора 230 вольт ( после трансформатора на двигатель идет 80 вольт)
2я -24вт ( 105в)
3я -34вт (130в)
4я- 47вт (160в)
5я - максимальная 80 вт (230в).
Производительность через два фильтра CU4795 и CUK4795 и черз систему воздуховодов на три комнаты ниже в таблице.
Не смотрите, что канал приточки указан 125мм.
После приточки у меня стоит ресивер-глушитель ( короб оклеенный изнутри Шумофф А30), а из ресивера уже по трем комнатам. На самом деле из приточки в ресивер идет 150мм, а 125 мм -вые идут потом в по комнатам трансформируясь каждый в 204х60. 125мм в таблице указано для удобства измерений: я заглушил другие два 125мм выходы и измерял через оставшийся 125мм.
Так что канал приточки у меня 150мм, а вот вытяжка - она в другой стороне квартиры и там конструктивно ограничена 125мм.
Разница между приточкой и вытяжкой - даже не знаю. потери какие то куда то. Через двери/окна/стены/полы может быть. Хотя дом монолитный, но факт потерь зафиксирован.
Reply
Производительность была какие-то десятки м3/час. Сейчас вот думаю куда деть этот ТТ.
Попробую поставить его на канал кухонной вытяжки над варочной поверхностью, закутав в шумоизоляцию, не пропадать же добру, хотя изначально у меня там запланирован S&P TD-500 silent. Если ТТ не устроит или начнет сильно уж греметь, то выброшу, их в леруа почти задаром раздают.