Тест: какой ток выдерживает кабель ВВГ 3x1.5

May 29, 2020 21:00

Наконец-то мне удалось проверить, какие токи выдерживает силовой кабель, сечением "полтора квадрата".
Это очень важное знание для понимания, где допустимо использовать такой кабель и какими автоматами его нужно защищать.


Read more... )

Электрика, Тест, Кабель

Leave a comment

stagla May 29 2020, 18:58:39 UTC
2. не не не. медный же. 4х жильный.
но вид у него...ща... поищу чото похожее в этих ваших энторнетах

вот тип такого


З.Ы. а, да. еще вопрос
а если я хочу его зарыть в землю - сарай электрифицировать. гофра же лишней не будет? и еще кусок пнд-трубы - валяется у меня несколько метров.
так то он не бронированный - боязно просто так зарывать в землю.

Reply

dent May 29 2020, 19:03:26 UTC
Такой вполне возможно. Два параллельно подключенных провода сечением 1 мм2 выдержат не меньше (а скорее чуть больше), чем один провод сечением 2 мм2.

Reply

zamboga May 29 2020, 20:56:37 UTC
Сгниет и гофра и кабель.
Гуглите марку кабеля для прокладки в земле, не экономьте на спичках. 

Reply

tuatlan May 29 2020, 22:08:17 UTC
вода, насекомые, грызуны сожрут кабель в земле. так просто нельзя, и в гофре нельзя. выше правильно подсказали гуглить.

Reply

neosmit May 30 2020, 07:20:46 UTC
купите СИП, по воздуху кинете, дешево и вечно.