Реле напряжения Robiton РН-2 защищает бытовую технику от повышенного и пониженного напряжения в сети, кроме того оно включает нагрузку с задержкой после кратковременных отключений напряжения.
Догонят и еще раз заплатят, потом вернутся - и еще раз заплатят.
Как ты им докажешь, что был скачок напряжения? У тебя в квартире сертифицированным устройством ведётся постоянная запись значений напряжений и это устройство прошло перед этим поверку у энергетиков и они согласны принимать его показания в качестве доказательств ?
Или ты думаешь, что если в каком-то сервисе тебе состряпают бумажку, что твоя техника вышла из строя якобы из-за скачка напряжения, то по этой бумажке энергетики безропотно начнут платить? Это же не Омерика🙄
У нас был только один случай, когда энергетики заплатили: они вели монтажные работы на подстанции и подали по ошибке 380 В на один длинный 9 этажный дом.
Сгорела уйма техники во всем доме и сгорели 2 квартиры. Даже при такой доказухе массового выхода техники из строя и пожарах они отказывались платить и люди задолбалась бегать по судам и жаловаться властям.
При этом в то время была девальвация и когда люди добились выплат, так эти выплаты в долларах уменьшились в несколько раз.
современная техника неплохо защищена от скачков. если будет такой скачок, что всем скачкам скачок - сгорит не только у тебя.
смысл в этой хреновине был бы, если её ставить на ввод в квартиру. а когда она защищает только, например, холодильник, а остальные 10 постоянно подключенных приборов не защищены - в чём смысл-то?
Так у меня защищены все розетки, кроме тех, куда я сую пылесос, фен, утюг, электродуховка 3.6 кВт у меня не защищена, но я её отключаю, когда не использую..
Кондей, холодильник, ТВ, ноут, hi-fi аудиоаппаратура, стиралка - на всех розетках РН. И нужно докупать 6-ой, но из-за карантина не могу купить Rbuz RS1 - граница с Укрейн закрыта, не могут оттуда привезти. У него есть недостатки, но они устранимы регулировками в настройках.
Она, защищена. На форумах по РН обычно пост новеньких обычно начинается так: "Включаю стиралку, а она не включается. Пришел мастер, сказал, что от скачков в сети вышла плата управления. Ремонт ххх или покупка новой стиралки (*если залупят большую сумму для старой стиралки). Подскажите, какой РН мне купить для новой стиралки?" 🤔
Я купил стиралку Бош с защитой от скачков напряжения сети. Так как в паспорте не написано, какое напряжение выдержит, то написал в техподдержку Бош. Уточнил в вопросе, выдержит ли обрыв нуля.
Мне ответили, что выдерживает подъём сверху до 270 Вольт, но обрыв нуля и 380 В не выдержит (хотя при обрыве нуля не во всех случаях бывает 380 В - зависит, включено ли в этот момент в сеть нагрузки у соседей и какие это нагрузки - погуглите).
пришёл мастер, сказал ерунду (технически грамрный человек тут же задал бы ему вопрос: откуда он знает про скачки напряжения - стиралку обычно не оставляют без присмотра, мигал бы свет и т.д. и т.п. почему от них не вышла вся остальная электроника?
какой, блин, обрыв нуля, приведите проводку в порядок. в щиток приходит кабель в палец тощиной. в однофазной сети вообще никаких последствий не будет: в розетке будет тупо 0.
ещё раз говорю: чтобы были последствия нужны три фазы именно в этой конкретной квартире. если в ней только одна фаза, то никаких последствий не наступит, в розетке будет тупо 0.
даже чувак, который на своём сайте продвигает реле напряжения пишет, что:
"... такое иногда бывает, состояние электрических щитков на лестничных площадках часто бывает аварийным. Даже, когда в доме проводится капитальный ремонт, щитки не трогают, поскольку менять электрику гораздо сложнее, чем покрасить дом и вставить новые окна."
сэкономленные деньги лучше потратить на то, чтобы привести в порядок щиток.
"А бывают случаи, когда скачок напряжения - не вина электриков. Та же непогода. Или как у меня в нулевых обычным делом было регулярное длительное повышение до 276 В по утрам на несколько часов."
какие, блин, аварии в сетях? отключение электричества? да, не несут.
вместо 220 стало 380 - несут.
у меня в квартире 3 фазы. трёхфазное питание проточного нагревателя воды и плиты + эти же три фазы разбросаны на освещение, стиралку и все остальные розетки. между фазами 400 - я измерял.
ещё раз повторюсь, что в туевой хуче домов времён СССР стоят пробки / автоматы не только на фазу, но и на нуль тоже. если б ваша страшилка реально работала - пожарные б не успевали тушить пожары.
PEN-проводник совмещает в себе нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники на всем протяжении от источника питания. Это система заземления TN-C. Как определить ее дома? Загляните в распределительный щиток и если ввод 2-х жильный, то у вас TN-C. Тут нет третьего отдельного заземляющего провода. Она использовалась раньше, и встречается в домах советской постройки.
В данной ситуации ПУЭ запрещается рвать ноль автоматом.
И этой статье написано, когда можно двухполюсные автоматы устанавливать. Но на вводе в дом не ставят автомат на нуль ;) Вы не в курсе, что есть вводной щиток и квартирный?
На первом фото повесили соплями автомат на фазу. Это однополюсный автомат.
На первом фото никаких соплей нет - на нём изображена типичная для СССР установочная площадка для 2 или 4 предохранителей и электросчётчика. Они были из пластмассы, были из стали, но типоразмер был неизменным.
На каком-то фото еще приводится, Ссылку на фото. Неужели сложно скопировать.
Вы так и не въехали. Допустим дача. Со столба в домик завели нуль и фазу. Так в этом случае вполне можно на входе ставить двухполюсный автомат, который разорвет одновременно два провода. Это надежнее.
Можно. Но таких автоматов не было, поэтому так никто не делал.
При прочтении вы поймете, что тот, кто на фото сделал отдельную пробку на нуль и отдельную - уёбко-даун и рукожоп.
Я пока вижу, что вы не понимаете простых вещей, но зачем-то пытаетесь налить воды.
И врубитесь наконец в разницу между общим нулем на входе и нулем из этажного щитка, который заводится в квартиру. Обрыв последнего не приводит к 380 В.
О, в этажном щитке уже появился какой-то свой отдельный ноль.
Reply
"с дипломом "электроснабжение пром.предприятий" путает ноль и землю
в советские времена вам бы даже подметать около подстанции не доверили.
Reply
Как ты им докажешь, что был скачок напряжения? У тебя в квартире сертифицированным устройством ведётся постоянная запись значений напряжений и это устройство прошло перед этим поверку у энергетиков и они согласны принимать его показания в качестве доказательств ?
Или ты думаешь, что если в каком-то сервисе тебе состряпают бумажку, что твоя техника вышла из строя якобы из-за скачка напряжения, то по этой бумажке энергетики безропотно начнут платить? Это же не Омерика🙄
У нас был только один случай, когда энергетики заплатили: они вели монтажные работы на подстанции и подали по ошибке 380 В на один длинный 9 этажный дом.
Сгорела уйма техники во всем доме и сгорели 2 квартиры. Даже при такой доказухе массового выхода техники из строя и пожарах они отказывались платить и люди задолбалась бегать по судам и жаловаться властям.
При этом в то время была девальвация и когда люди добились выплат, так эти выплаты в долларах уменьшились в несколько раз.
Reply
если будет такой скачок, что всем скачкам скачок - сгорит не только у тебя.
смысл в этой хреновине был бы, если её ставить на ввод в квартиру.
а когда она защищает только, например, холодильник, а остальные 10 постоянно подключенных приборов не защищены - в чём смысл-то?
Reply
Кондей, холодильник, ТВ, ноут, hi-fi аудиоаппаратура, стиралка - на всех розетках РН. И нужно докупать 6-ой, но из-за карантина не могу купить Rbuz RS1 - граница с Укрейн закрыта, не могут оттуда привезти. У него есть недостатки, но они устранимы регулировками в настройках.
Reply
в городах это избыточно.
Reply
Я купил стиралку Бош с защитой от скачков напряжения сети. Так как в паспорте не написано, какое напряжение выдержит, то написал в техподдержку Бош. Уточнил в вопросе, выдержит ли обрыв нуля.
Мне ответили, что выдерживает подъём сверху до 270 Вольт, но обрыв нуля и 380 В не выдержит (хотя при обрыве нуля не во всех случаях бывает 380 В - зависит, включено ли в этот момент в сеть нагрузки у соседей и какие это нагрузки - погуглите).
Reply
пришёл мастер, сказал ерунду (технически грамрный человек тут же задал бы ему вопрос: откуда он знает про скачки напряжения - стиралку обычно не оставляют без присмотра, мигал бы свет и т.д. и т.п.
почему от них не вышла вся остальная электроника?
какой, блин, обрыв нуля, приведите проводку в порядок.
в щиток приходит кабель в палец тощиной.
в однофазной сети вообще никаких последствий не будет: в розетке будет тупо 0.
Reply
Reply
если в ней только одна фаза, то никаких последствий не наступит, в розетке будет тупо 0.
даже чувак, который на своём сайте продвигает реле напряжения пишет, что:
"... такое иногда бывает, состояние электрических щитков на лестничных площадках часто бывает аварийным. Даже, когда в доме проводится капитальный ремонт, щитки не трогают, поскольку менять электрику гораздо сложнее, чем покрасить дом и вставить новые окна."
сэкономленные деньги лучше потратить на то, чтобы привести в порядок щиток.
"А бывают случаи, когда скачок напряжения - не вина электриков. Та же непогода. Или как у меня в нулевых обычным делом было регулярное длительное повышение до 276 В по утрам на несколько часов."
это тоже вина электриков
.
Reply
3 фазы в одной квартире? Вау!Точно? Гуглили не с зараженного коронавирусом компьютера или смартфона?
Вы судя по вашим словам совершенно не понимаете суть процесса. Попробуйте еще раз, это не зараженная коронавирусом ссылка
http://mnc.ru/?path=./elektrotehnika/&file=otkuda_v_rozetke_380_volt.src
Тут без картинок, но с картинками я могу прислать ссылку с ноута, у меня где-то там в закладках, когда я с этой темой лет 15-17 назад разбирался.
Reply
отключение электричества?
да, не несут.
вместо 220 стало 380 - несут.
у меня в квартире 3 фазы.
трёхфазное питание проточного нагревателя воды и плиты
+ эти же три фазы разбросаны на освещение, стиралку и все остальные розетки.
между фазами 400 - я измерял.
ещё раз повторюсь, что в туевой хуче домов времён СССР стоят пробки / автоматы не только на фазу, но и на нуль тоже.
если б ваша страшилка реально работала - пожарные б не успевали тушить пожары.
Reply
http://sam-sebe-electric.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/62-mozhno-li-rvat-nol-avtomatom
Цитата:
PEN-проводник совмещает в себе нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники на всем протяжении от источника питания. Это система заземления TN-C. Как определить ее дома? Загляните в распределительный щиток и если ввод 2-х жильный, то у вас TN-C. Тут нет третьего отдельного заземляющего провода. Она использовалась раньше, и встречается в домах советской постройки.
В данной ситуации ПУЭ запрещается рвать ноль автоматом.
И этой статье написано, когда можно двухполюсные автоматы устанавливать. Но на вводе в дом не ставят автомат на нуль ;) Вы не в курсе, что есть вводной щиток и квартирный?
https://yaelectrik.ru/elektroprovodka/pe-provodnik
Такой вариант нельзя ( ... )
Reply
Reply
Reply
На первом фото никаких соплей нет - на нём изображена типичная для СССР установочная площадка для 2 или 4 предохранителей и электросчётчика.
Они были из пластмассы, были из стали, но типоразмер был неизменным.
На каком-то фото еще приводится,
Ссылку на фото.
Неужели сложно скопировать.
Вы так и не въехали. Допустим дача. Со столба в домик завели нуль и фазу. Так в этом случае вполне можно на входе ставить двухполюсный автомат, который разорвет одновременно два провода. Это надежнее.
Можно.
Но таких автоматов не было, поэтому так никто не делал.
При прочтении вы поймете, что тот, кто на фото сделал отдельную пробку на нуль и отдельную - уёбко-даун и рукожоп.
Я пока вижу, что вы не понимаете простых вещей, но зачем-то пытаетесь налить воды.
И врубитесь наконец в разницу между общим нулем на входе и нулем из этажного щитка, который заводится в квартиру. Обрыв последнего не приводит к 380 В.
О, в этажном щитке уже появился какой-то свой отдельный ноль.
Reply