Дорогой и дешёвый кабель ВВГ

Jul 18, 2019 21:00

Купил две десятиметровые бухты кабеля ВВГ 3x2.5 ГОСТ, отличающиеся по цене почти вдвое, и измерил параметры.


Read more... )

Электрика, Обзор, Тестирование, Кабель

Leave a comment

Comments 130

dm_private July 18 2019, 19:22:09 UTC
Купил ГОСТовские кабели. 4, 2.5 и 1.5. По квартире в новом доме не было разводки. Начали заводить, а до квартиры идут ТУшные кабели. Там 2.5, как у меня 1.5. Красиво строят.

Reply

ammo1 July 18 2019, 19:25:06 UTC
Именно так. Написано 2.5, по факту тоньше, чем 1.5,
У Вас что в новом доме 2.5 квадрата на вводе? У меня 10 квадратов меди, правда у меня электроплита.

Reply

dm_private July 18 2019, 19:26:42 UTC
У меня 4 на плиту, два по 1.5 и один 2.5.

Reply

yabarmalei July 18 2019, 21:54:52 UTC
точно 10квадратов?

Reply


krasni_medved July 18 2019, 19:31:06 UTC
Спасибо, на кабелях экономить глупо!

Reply


fasterbaster July 18 2019, 19:31:18 UTC
>>Одна сторона кабеля Voltex помечена зелёной полосой. Это удобно при монтаже ( ... )

Reply

ammo1 July 18 2019, 19:40:40 UTC
Мне кажется NYM ужасно неудобный из-за того, что он толстый и круглый.

Reply

zimakus July 18 2019, 19:52:15 UTC

Вы когда-нибудь 100 метров затягивали в металлорукав?

Reply

ammo1 July 18 2019, 20:06:47 UTC
Вот для металлорукава и правда круглый лучше. Понимаю это, хоть и не затягивал.

Reply


sevooo July 18 2019, 20:43:47 UTC
Сколько в свое время я кабеля с проводом с Турции перевозил в Украину!
ПВС с хорошим сечением счетался 2.1мм2 это 2.5.

Reply

ailcat July 18 2019, 22:58:01 UTC
Точнее 2,08 - чтоб не менять настройку станков при переходе между жилами по AWG (нормируется сечение диаметр проволок жилы и чистота меди) и IEC/ГОСТ (нормируются электрические характеристики).

Reply


yabarmalei July 18 2019, 21:59:04 UTC
сейчас многие строители кабель ТУ проводят в домах(экономия, мать их), сталкивался не раз...

Reply

shurets July 19 2019, 05:57:52 UTC
Всё зависит от проекта и заказчика. Кто-то в проекте прописывает конкретного производителя (естественно, не бесплатно), кто-то (заказчик) фикисрует бренд-лист (список разрешённых производителей).

Reply

sceptikk July 19 2019, 09:21:06 UTC
и много вы встречали проблем из-за кабелей? я никогда не сталкивался...
а вот с совковыми алюминиевыми поделиями намучался

Reply

ext_5143223 July 19 2019, 10:00:32 UTC
Бывает хотя и не часто.

Пример:
Изгиб кабеля при входе в розетку. Кабель тонкий (сечение занижено сильно), изоляция жил тонкая (кабель самый дешевый). На розетку подается относительно большая, длительная нагрузка. Кабель начинает греться, в месте изгиба (а фактически почти залома) нагрев больше, через некоторое время тонкая изоляция жил проплавляется и получаем КЗ.
Ничего смертельного, выбивает автомат, а потом начинается мучительный поиск места КЗ путем перебора всех доз и розеток в поисках места КЗ.
Так что бывает.

Reply