Я почитала википедию про триггер Шмитта, воще ничего не поняла.

Leave a comment

petropavel_nn March 11 2016, 19:58:56 UTC
"подавление дребезга".
Если подключить обычную механическую кнопку ко входу цифрового счётчика импульсов, и пощёлкать этой кнопкой, то неожиданно оказывается, что счётчик считает, что кнопку нажимали гораздо больше раз, чем это было на самом деле. За один "человеческий" щёлк он может насчитать десяток импульсов. Потому что физический контакт двух железочек несовершенен, в процессе переключения есть момент, когда соприкосновение очень несильное, плюс наличие окислов на контактах, плюс они ещё и пружинят обычно, могут физически "отскочить" несколько раз. Электронная схема это с удовольствием ловит и фиксирует. Это "дребезг".

Есть несколько способов с этим бороться. Можно подключить перед входом счётчика конденсатор (RC-цепочку), тогда нажатие кнопки будет инициировать относительно плавный переходный процесс.
Для большей лучшести ставят ещё и ТШ,

Другой вариант - как только схема увидела изменение состояния на входе, зафиксировать его на несколько миллисекунд (дождаться, пока "дребезг" закончится). Это часто используется во всяких контроллерах и компьютерно-управляемых устройствах, с расчётом на то, что человек не будет нажимать на кнопку несколько сот раз в секунду.