Работа позволяет мне удаленку, так что пришел я к тому, что постоянно сидеть в Москве глупо и затеял авантюру :) Пока люди трудятся на возведении, занимаюсь инженеркой, так как доверить нашим электрикам безопасность своей тушки стремаюсь
(
Read more... )
1б. 2. У китов другая номенклатура. Этот - примерно тип 2, С по китайски. В эту же колодку можно вставить B по китайски (модули красные, стоят копейки)ю Там выше характеристики, но до тип I+II не дотягивают.
Но суть у наших, у европейцев и китов одна - варисторы и , возможно, газоразрядник (тут синий). Ну сгорят эти варисторы - и наплевать.
3. Расположение земли и нуляч меня тож удивило. Думаю, киты копировали Шнайдер
По поводу шлейфового. Я посмотрел - и увидел, что одни рекомендуют УЗИП заземлять на корпус щитка, мол на колодку плохо. А большинство - на колодку. Я решил, что сделать оба - хуже не будет. То есть это Y кабель - один идет на корпус, один на колодку PE. Ошибаюсь?
Reply
3. Расположение земли и нуляч меня тож удивило. Думаю, киты копировали Шнайдер
это не тема для удивления, это темя для (имхо) исправления!
По поводу шлейфового. ... заземления..
запрещено: ункту 7.1.12 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), соединение шлейфом не допускается в групповых сетях.
Reply
Начал с ПУЭ
1.7.144
Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику
Вижу, что у меня - отдельными проводниками на общий.
По поводу шлейфа нашел объяснение по сути, сойдет
https://cenerg.ru/articles/pochemu-zazemlenie-shleifom-zaprecheno/
В настоящий момент не утихают споры в отношении того каким образом подключать электрические розетки:
звездой, когда к каждой из них от распределительного щита подводится отдельная линия;
шлейфом, в этом случае на отдельную линию параллельно устанавливается группа розеток (при этом соединение каждого из контактов розетки, в том числе защитный ноль, получается последовательным с аналогичным контактом остальных розеток).
Решение спора подсказывают правила установки электрооборудования (ПУЭ) пунктом 1.7.144 запрещающие соединение защитных проводников шлейфом
Так вот у меня не шлейф. У меня звезда. То есть к PE контакту УЗИП не идет линия чрез другие контакты. А непосредственно линия от PE колодки.
Reply
Можно конечно шлейф назвать звездой, но сколько не говори "халва", ворту сладко не станет.
И действительно если смотреть со стороны клеймы "земля" УЗИПа то так и есть - звезда!
Reply